主题:?关于继电器的强制导向功能的应用

点击:631 回复:10

一品牌继电器,具有强制导向功能,
有分享实际使用的体会和经验吗!?
附件 和泉繼電器CP1778_RF3V_RF2V-UKCA_P2_520230919_115623_1.jpg
23-09-19 12:08
有安全(认证)要求的必须用这类继电器,它保证触点粘连的情况下,另一个触点不会接通or断开
简单说,只能或接通或断开
特点,它的触点是a+b,or a+a or b+b......不会有c型触点
23-09-19 13:42
而且a-b之间有硬物隔开
23-09-19 13:43

引用 知道一点 在 2023/9/19 13:43:27 发言【内容省略】

两组转换触点,
1NO.、1NC.和2NO.、2NC.,
并且1NO.与2NC.联动,
如果1NO.闭合,与2NC.联动就是2NC.分断状态,
那么1NO.闭合触点粘连焊死,
牵动‘导向杆’使2NC.依然保持分断状态,
以2NC.状态判断1NO.是否正常,
是这个意思吗!?
这个普通的继电器和接触器不可以做到吗!?
附件 施耐德RXM2LB2BD中间继电器带底座_1.jpg
最后修改:2023/9/19 14:23:48
23-09-19 14:09
粘连也遇到过。触点缺相也遇到过。
23-09-19 15:28

引用 woshigoutou 在 2023/9/19 15:28:18 发言【内容省略】

安全继电器触点也会粘连?
23-09-19 19:10

引用 10011001 在 2023/9/19 14:09:28 发言【内容省略】

一般都是2个组合使用,常开串联给负载用,比如控制接触器,常闭串联作为反馈
假设1号的某组常开点粘在一起,由于所有点是共一根连杆,这时常闭点是分开的
在安全继电器没启动时,由于常闭点是断开的,EMD不通,就判断是有故障了
附件 微信截图_20230919185241.jpg
附件 微信截图_20230919190834.jpg
23-09-19 19:29

引用 877476825 在 2023/9/19 19:10:12 发言【内容省略】

准确讲安全继电器是防止触点出现粘连而造成安全事故的。
一般安全继电器里面有两个这种继电器,如果其中一个出现粘连,
就不会吸合了,并且发出报警指示,由于是两个继电器的常开串联输出
即使其中一个吸住,另一个还是断开的
23-09-19 19:48
这个普通的继电器和接触器不可以做到吗!?
你先做个试验,拿个14脚的小继电器,把其中一个触点压住,相当于是粘连住了,
看看其他三组的常闭是不是都是断开的,原则上是要全部断开才行
23-09-19 19:52
附件 image.jpg
注意看触点~c形式构成
附件 image.jpg
再看符合认证的触点形式,这是2开2闭+1开1闭(辅助触点),功率继电器
附件 image.jpg
触点构成不是a就是b,没有c
再看安全继电器单元
附件 image.jpg
不是简单的A1-A2得电就能干活的
普通继电器即便能做到
【1NO.闭合触点粘连焊死,牵动‘导向杆’使2NC.依然保持分断状态,以2NC.状态判断1NO.是否正常,】
也不要使用普通继电器替代,单从这2种继电器的价格你就懂的
23-09-20 15:53