登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7-1200通讯问题

点击:522 回复:9

设备发往客户现场,1200已经做的是智能从站通信,但是客户需要PLC直接与WINCC通讯读写PLC的地址,好的满足他!把地址啥的全部搞好,他们也与WINCC连接成功,但是每过一小段时间变频器就会报通讯故障,他们怀疑是IP地址冲突,便使用自己笔记本直接用第三方软件直接读我PLC地址,一读地址,我变频器就报通讯故障。。。。。。。。目前怀疑是做了智能从站,又使用WINCC通讯导致的原因,有没有大佬能够解惑分析一下?万分感谢。
23-09-12 10:57
附件 1694487503180.jpg
附件 1694487538041.jpg
附件 1694487607270.jpg
附件 微信图片编辑_20230912105845.jpg
23-09-12 11:00
附件 4b306cf4e948c891578ea6e46c9746f.jpg
最烦的就是设备发到现场,客户不满意,远程改改改,改通讯改点位改地址表情
可访问该智能设备IO控制器的数量“1”,是不是这个原因导致?ACS880已跟1200PLC走总线通讯。。。。表情
最后修改:2023/9/12 11:19:45
23-09-12 11:02

引用 INotKissBoy 在 2023/9/12 11:02:32 发言【内容省略】

结果改到通讯不上了,还是自己要去跑现场······
23-09-12 11:40
PLC与变频器在不插外部网线的情况下一直很正常,只要一插,过段时间变频器就报错表情
23-09-12 14:25
winCC连主控制器行不行呢
23-09-12 14:27
6楼
该帖内容不符合相关规定!
23-09-14 17:31
楼主问题解决了吗?
23-12-17 11:16
如果不是IP重复,变频器控制灵敏度不高的,可以改看门狗时间看看
23-12-17 20:56
解决了。多台设备并列客户现场,走的Pn,如果多台设备网络汇入中控室,就会造成profinet设备名称冲突所致
23-12-18 09:58

工控新闻

更多新闻资讯