实点科技PN4 I/O 试用报告
李枝安
一、使用场景描述
射蜡机是精铸业制壳工艺的主要设备,将粘状工业蜡注射到模具型腔制成蜡件供后续工艺使用。设备使用传感器较多(IO以用温度采集),控制单元使用小型PLC,小型PLC的IO扩展相对来说有限,在超出扩展IO限制后就需要使用其它方式扩展IO以满足设备需求。
本欠试用实点科技的PN4-3200A与PN4-0032A产品为射蜡机扩展输入输出
二、产品开箱
3200A及0032A采用导轨式安装,结构紧凑小巧省空间,插拔式端子便于后续维护,双网口设计便于网络布线、可以灵活的安装于设备合适的地方。
三、产品使用过程
1.基于西门子smart200
首先自实点科技官网下载适配的GSD文件
安装GSD文件
本次只安装了PN4-3200A与PN4-0032A两个设备
先将PLC设置为控制器,给PLC分配IP地址
Smart200添加设备可以在工具栏或者使用向导,在设备导航里面找到PN4-3200A以及PN4-0032A,
从右边的设备目录里找到需要的设备,拖到设备表里面,按自已习惯命名方式修改设备名,当然也可以直接使用默认的命名,一般直接设置设备的IP地址,当然IP地址要跟PLC在同一网段。
将设备接电源,连接网络设置设备名为PROFINET组态的设备名,分配设备名可以不通过PLc而是直接电脑连接到设备
选中设备,点击编辑修改设备名
2.基于西门子博图及1214CPU
先安装GSD文件
添加设备
修改设备属性:修改设备名、设备名可以自动生成也可自定义;IP地址,IP地址跟PLC在同一网段,
添加到网络
分配设备名称
分配IO地址,可以默认也可以自定义指定,我位测试的3200A是32点NPN输入、占用4个字节的输入地址、实例中占用IB2~IB5,0032A是32点NPN输出点用4个字节输出地址实例中占用QB2~QB5,
编译组态,下载硬件组态到设备
四、使用效果说明
实时刷新,无响应迟滞,省布线,能满足设备的扩展需求,价格适中,给系统设计灵活的选择。
五、总结
缺点:模块没有IO指示灯,不能在现场通过指示灯目视IO状态;输出模块期待可以设计成SS公共端子,用户可方例的接成NPN或者PNP输入。
欢迎登录实点科技官网 https://www.solidotech.com 了解案例中产品的更多信息!
最后修改:2023/9/12 10:19:53