主题:把FX1N-40MR的PLC,换成FX3U系列PLC的问题
点击:568 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
把FX1N-40MR的PLC,换成FX3U系列PLC,程序那些地方需要改动?用到的有高速计数器C251,还有保持型数据寄存器D200---D350
最后修改:
2023/8/29 20:53:00
23-08-29 20:51
1楼
编辑
引用
管理
goldage
重新写一次就可以了
23-08-29 21:22
2楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
好像改动并不大,注意一下,继电器与寄存器断电保持区域,定时器100MS与10MS区域!
23-08-29 22:10
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该不用做什么改动,C251都是双向双计数
保持型数据寄存器D200---D350,3U默认的就是从D200开始
软件上直接去 PLC类型更改 那里选择就可以了
23-08-30 07:42
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
应该不是太大问题,又不是跨界or其他家产品
23-08-30 11:22
5楼
编辑
引用
管理
cjtdz
同一个梯形图,当更改PLC型号时,有的对不住的指令是否软件会自动转换?
23-08-31 21:08
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
cjtdz
在 2023/8/31 21:08:19 发言
【内容省略】
低端向高端机型转换,基本指令全兼容,反之,自己慢慢改吧。
Good Luck~
23-09-01 09:22
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
用厂家软件转换,不成功的地方一般都要标识,人工在修正就是了
即便它转换成功,交易还是与原程序做个人工比对,遇到过,转换后出现与原程序不同的逻辑,最后设备动作时差点出事故。