10楼
编辑
引用
管理
goldage
正压送风,如果柜内发热元件比较多,风机大点,一般的控制的话,一平方的柜门面积配置100到200W 的风机都差不多了
23-08-30 21:05
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
可以弄个机柜空调来解决
23-08-30 21:11
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
通风口被遮挡的话光考虑多大风机没意义了,空气都不流通了,只是在内部搅动,没有散热效果。
23-08-31 07:52
13楼
编辑
引用
管理
2233296153
有变频器,而且没有特别高的防护等级要求,我都是直接加风扇,定量的算有点难吧
23-08-31 08:04
14楼
编辑
引用
管理
lvpretend
看台达变频器手册,里面对散热风量有指导。
23-08-31 16:01
15楼
编辑
引用
管理
goldage
正压送风,不算麻烦,做过防爆控制箱的变频器散热,通过一条鉄风管送风进去,控制箱有一个小的圆孔接风管散热
23-08-31 21:18
16楼
编辑
引用
管理
cxzljsw
机箱空调了解一下!!!
23-09-08 11:08