主题:丹佛斯FC-101报主电源故障
点击:845 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
主电源测了下可控硅触发及可控硅无异常,一时没有方向。
23-08-28 09:05
1楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
17762592136 丹佛斯专家级 微信同号
23-08-28 22:04
2楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
专家挂号怎么收费?
23-08-29 17:27
3楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
丹佛斯变频器直流母线回落第一阶段报W-036(主电源故障)继续回落到第二阶段报W-08(欠压故障)要么是可控硅及可控硅触发,要么是电解电容。主回路无限流缓冲电阻及保险。
23-08-29 17:31
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
母线电压显示电压多少,实际测母线电压多少
23-08-29 19:03
5楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
监控到了丹佛斯的可控硅触发波形
23-08-30 08:38
6楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
变频器在断电时先报W-036,后报W-08欠压。
23-08-30 08:42
7楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
其中另外两相的触发波形似乎占空比有点变化
23-08-30 08:44
8楼
编辑
引用
管理
近朱者赤O
用万用表测一下母线电压在按完运行后的变化,是不是一直在减小,如果没什么变化可以试一下把这个故障屏蔽掉运行看看有没有问题
23-09-06 16:33
9楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
什么问题啊 加17762592136
23-09-16 10:19
工控新闻