主题:FX3U的RAMP指令

点击:607 回复:5

附件 230823.jpg
一个输出变化 一个没有变化 不知道什么情况
23-08-23 11:34
D1  D2 D21  D22 分别设定的是多少
23-08-23 11:58
D1   300
D2    2707
D21  300
D22   2532
23-08-23 13:18

引用 ytleaderplc 在 2023/8/23 13:18:02 发言【内容省略】

新建一个工程,就只写这两行程序试试
23-08-23 16:00
换成D321 D322 好了 挺奇怪的。
23-08-24 21:56

引用 ytleaderplc 在 2023/8/24 21:56:24 发言【内容省略】

这个指令的输出是占用两个寄存器的,就是说D3与D23,实际上把D4与D24也占用了
那么程序中其他地方就不能用到D4与D24,所以开始我要你只测试这两条程序,
如果OK的话,那就肯定是寄存器冲突了
这个在PLC编程里面要注意的,很多指令都是连续占用几个,
比如除法指令结果的余数就是在商的后面一个寄存器
所以最好是空两个再用
附件 微信截图_20230825081327.jpg
23-08-25 08:20