主题:三菱fx3g突然宕机了怎么回事

点击:840 回复:19

重新拔插一下8针圆口就又恢复正常了(PLC重新上电当然也恢复正常),而且异常时无输入输出,主机与模拟量FX2N-4DA无数据交换(数据交换的指示灯常亮,不闪烁,所控制的变频器频率固定,及模拟量输出固定在一个值),主机与HMI通讯异常,触摸屏显示与PLC通讯异常。但是PLC的ERR灯不亮,POW、RUN灯正常显示。
最后修改:2023/8/21 14:41:53
23-08-21 14:39
也许是HMI的问题呢?
Good Luck~
23-08-21 14:43
谢谢,不排除HMI的可能
23-08-21 14:50
程序问题可能性大,最近接手了几个别人的二手项目,程序很多地方用上升/下降沿做条件,一量错过,读不到这个沿指令就死机,默停在那里了。
23-08-21 16:12
清空内存试试
23-08-21 17:01
最好是监控下程序看看 这个很好破解密码的
最后修改:2023/8/21 20:59:24
23-08-21 20:58
以前我也碰到过类似的问题,机器如果较长时间没有通电(大约一个月),开机即显示触摸屏与PLC通讯失败(三菱GS2107-WTBD+FX3GA40MT)。需要用电脑连接一下PLC即可。后来将程序上传密码去掉之后就没有发生过了。不知道这里面是否存在BUG。
23-08-21 21:08
把通讯线换了吧,刚处理一个同样案例,3U的
23-08-21 21:18
说好的PLC很稳定的呢?怎么回事?
23-08-21 22:37
再稳定的东西偶尔出故障也正常。
23-08-22 07:13