登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个断路器的控制电源是靠感应电流吗

点击:407 回复:9

今天拆了一个伊顿的断路器,里面的电路板设计的是挺复杂的,但是没看到有取电源,难道是靠电流互感器感应的电流工作的吗?
附件 微信图片_20230816182258.jpg
附件 微信图片_20230816182300.jpg
附件 微信图片_20230816182309.jpg
附件 微信图片_20230816182310.jpg
附件 微信图片_20230816182319.jpg
附件 微信图片_20230816182327.jpg
附件 微信截图_20230817082937.jpg
最后修改:2023/8/17 9:12:10
23-08-16 18:27
附件 微信图片_20230816183406.jpg
附件 微信图片_20230816183407.jpg
附件 微信图片_20230816183409.jpg
附件 微信图片_20230816183410.jpg
附件 微信图片_20230816183411.jpg
附件 微信图片_20230816183412.jpg
23-08-16 18:35
附件 01.jpg
23-08-16 20:26
附件 02.jpg
附件 03.jpg
最后修改:2023/8/16 20:39:27
23-08-16 20:34
洋鬼子就喜欢把简单问题复杂化,一个开关就想集成全部的功能
23-08-16 21:29
电流互感器模块,来几个特写,电路板上的X1 X2接口,只连接了X1,是一个脱口线圈。
下面的两排插针都是连接互感器模块,而整个模块除了那两排插针,没有其他的导电地方了。
这个断路器是带失压保护的,停电后要复位才能合闸的
附件 微信图片_20230817074825.jpg
附件 微信图片_20230817074826.jpg
附件 微信图片_20230817074827.jpg
附件 微信图片_20230817074829.jpg
23-08-17 07:57
我在想这个断路器如果负载停止运行的时候主电路没有电流,是不是也会断开,或者有储能。
23-08-17 08:10

引用 hty.czh 在 2023/8/17 8:10:35 发言【内容省略】

整个电路板就看到红色圈这几个电容
附件 微信图片_20230817090957.jpg
附件 微信图片_20230817090959.jpg
23-08-17 09:11
现在很多电子式的塑壳和电子式的过载继电器都是互感器供电的,基本要达到30%的电流,内部的控制器才开始工作
23-08-31 15:23
这个是装在出线端还是进线端?进线端的话也可以做成电压互感器取电源的吧。。
23-09-01 18:17

工控新闻

更多新闻资讯