主题:AC200V的电机如何配置星三角接触器

点击:489 回复:5

一个国外项目,电机功率45KW,参数是200VAC/50Hz/3PH,需要星三角启动,请问如何配置接触器和热继?
23-08-11 15:57
按380算,45KW的额定电流是90A,380是200V的1.9倍,那就是90*1.9=171A
相电流就是171/1.732=98A,
两个150加一个115
热继电器90-120
23-08-14 14:24
日本的 三相220  按照单相的算 乘以5差不多了。
23-08-14 14:49

引用 ytleaderplc 在 2023/8/14 14:49:40 发言【内容省略】

为什么要乘以5!?
23-08-15 21:58
一样的配置方法,根据额定电流的倍数选接触器和热继电器。只是接触器、继电器线圈要注意电压匹配,或者配控制变压器,好多国家对控制电压有要求,要提前沟通好。
23-08-16 04:09
附件 Shot176.jpg
附件 Shot177.jpg
楼主自己再验算一下。
23-08-16 07:38