三相四线电度表,负载全部是三相设备,没有220设备。电表的零线不接,有何后果?
23-08-08 19:15
应该是没关系的
23-08-08 20:56
你不看看三相电度表的接线么
23-08-08 21:04

引用 goldage 在 2023/8/8 21:04:36 发言【内容省略】

电表接线有零线。
23-08-09 07:32
三相表的零线就是一个参考电位点 输出的大电流不通过表内 建议还是接上
23-08-09 08:10

可以,大电流用二个互感器就行了
最后修改:2023/8/9 8:17:38
23-08-09 08:14
其中一相的采集电压会是380,电表会多走数。
23-08-09 08:17

具体要看表的驱动线圈电压等级,有那种不用零线的三相电度表。你这个表带零线的话驱动线圈应该是220v
23-08-09 08:23
从图来看应该说只要三相电压平衡就没有问题,电压线圈是220的,三相是接成星形的。
附件 微信截图_20230809084948.jpg
23-08-09 08:53
一切都正常理论上是可以的,但如果电源缺一相,电度表另外两相的电压线圈就不是220v而是190v,而且相位也不对,应该会少计量,未试验纯推测。