登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱PLC晶体管输出FX2N系列可以加扩展是继电器输出
点击:2481 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
我等到花儿也谢了
我是销售人员,有个简单问题,三菱PLC晶体管输出FX2N系列,可以加扩展为继电器的扩展单元吗?朋友们救救我吧我很急啊!
05-09-16 16:12
1楼
编辑
引用
管理
luobin188
您是指将MT改为MR吗?
05-09-17 18:24
2楼
编辑
引用
管理
luobin188
一个晶体管输出的PLC,加一个继电器输出扩展模块,这没什么问题,完全可以!
05-09-17 18:35
3楼
编辑
引用
管理
djwang2000
可以没有问题,只要不超过整体的点数限制
05-09-17 19:36
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
完全可以;
05-09-17 21:21
5楼
编辑
引用
管理
lclicl
可以,我们公司一设备就是这样搭配的.
05-09-18 00:38
6楼
编辑
引用
管理
我等到花儿也谢了
谢谢大家了,
05-09-19 09:53