大家好,收获变频器报电机接线故障,说是电机动力线断开,换个变频器就好了。这个故障应该查哪里,?变频器怎么检测电机连接还是没连接的呢。求助
23-08-07 21:54
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是不是启动了检测不到输出电流啊
23-08-08 07:00
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
施耐德ATV310也有这个功能,正常上电,不接电机会报故障,但不知道哪里检测的,板子我都翻了个遍
23-08-08 09:33
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我发现国产很多不接电机也能试机。而进口变频器就不行。
23-08-09 07:36
4楼
编辑
引用
管理
qw945923000
是不是有输出缺相检测,一般都可以屏蔽都有屏蔽参数。
23-08-09 08:43
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
找说明书,应该可以屏蔽吧
23-08-09 09:01
6楼
编辑
引用
管理
691101200
感谢大家!!