动作线圈与复位线圈都
分别串了一个二极管。不知为何
23-08-04 20:42
应该是防止极性接反
23-08-04 21:27
两个线圈吧,一个置位,一个复位,二极管的作用是防止电源接反
23-08-04 21:58
这种继电器用于哪里!?
23-08-05 17:51
这就是PLC里面的可保持BOOL变量表情
可读可写,哈哈哈
23-08-05 21:05

引用 10011001 在 2023/8/5 17:51:23 发言【内容省略】

就是停电后还要保持原状态的场合,一般继电器的线圈通电吸合,常开触点接通,但断电后就会自动断开
而这种继电器通电后就算停电了也会保持原来的状态,除非复位线圈通电触点才会复位
23-08-05 23:19

引用 10011001 在 2023/8/5 17:51:23 发言【内容省略】

过去发电厂电磁式继保信号回路就有用这种,还有一种机械掉牌式的。
23-08-06 01:36

引用 YXBK 在 2023/8/5 23:19:41 发言【内容省略】

步进继电器也可以啊!
23-08-06 09:14

引用 10011001 在 2023/8/6 9:14:32 发言【内容省略】

我只是回答你在哪些场合应用,至于要实现这样的应用功能方法有多种
23-08-06 22:00
以前用过这种机械式的,稳定抗造。
附件 image.jpg
23-08-06 22:18