引用 877476825 在 2023/8/4 20:12:46 发言【内容省略】

用380变220的,还是220变220的隔离变压器
23-08-04 20:47
220变220的隔离变压器,简单明了
23-08-04 21:05
开关电源外壳有电压,你把进线的零火线换一下就好了,这个是开关电源常有的现象
23-08-04 21:21

引用 goldage 在 2023/8/4 21:21:17 发言【内容省略】

开关电压原本L接火线N接零线,换了没问题吗?
23-08-04 22:12

引用 沧海爱依旧zK 在 2023/8/4 20:35:19 发言【内容省略】

如果是一样的设备就调换设备的开关电源试一下,确定是开关电源的问题,也可以换一个开关电源试试
23-08-05 11:26

引用 沧海爱依旧zK 在 2023/8/4 20:35:19 发言【内容省略】

把正常设备的开关电源换过来用,试试看
怀疑开关电源是不是有问题
附件 发图看看.jpg
23-08-05 17:50
会楼主话,以前在娱乐公司的时候,电脑的电源,电源外壳有时候会带电,直接把电源插头线换过来就解决了
23-08-05 21:12
楼主问题解决了吗?
23-08-07 07:29

引用 沧海爱依旧zK 在 2023/8/4 20:00:03 发言【内容省略】

很正常,你接地线就没有问题了…
23-08-07 15:28

引用 goldage 在 2023/8/4 21:21:17 发言【内容省略】

不要误导别人,你换一下线就可以了?
23-08-07 15:29