主题:关于双线圈的问题
点击:464 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
想请问 我这个程序里面PLC接线上面 Y1串联Y2 Y4串联Y5 因为我发现在M2如果写Y1 M3也写Y1的话 它不启动 请问这该如何 写这个程序 才可以不需要串联 这个Y点输出来实现。如果子程序里面 用到同一个输出Y点 它会启动不了 子程序之间有关联 Y4 对应的是 伺服电机转反转 Y1输出的是转矩和位置模式切换 Y6对应的是马达信号使能 这几个点因为要在M2中重复使用 PLC接线我是用的串联
23-08-01 11:01
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是有图片没有传上来
23-08-02 10:08
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
该用M就用M过度
双线圈年年有,今天到你家
百字不如一图,这是交流的简洁语言
23-08-02 11:34
3楼
编辑
引用
管理
机栝
LD M2 OUT Y1
LD M3 OUT Y1
这是双线圈,因为双线圈按照最后一个的状态来执行,所以M2启动不了Y1
LD M2
OR M3
OUT Y1
这是单线圈,任意M2或M3导通,Y1导通
最后修改:
2023/8/2 14:34:52
23-08-02 14:34
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
那么多m还不够用的。
23-08-03 08:57
5楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
图片
23-08-03 13:52
6楼
编辑
引用
管理
FatboyVSPLC
我用了M过度掉了 可以了 初学者 哈哈