主题:【话题】关于博图的麻烦事(20230801)

点击:1543 回复:20

这两天出差的调试改造一台设备;
项目程序用的博图V13,提供的程序和现场读取出来的不一样。
PLC因为有部分是加密的,因为不熟悉里面的一些工艺和变量,不敢动它原程序。
改造的功能只敢新建功能块和数据块,HMI也改好了,下载的时候出问题了,PING得通,连不上。
怀疑固件被升级过来,刚开始问客户,客户一直说没升级过,就是用的V13版的。
查了几个小时,客户终于想起来被人升级过了,升级成了V16,用他提供的文件也不对。
试试换了几个固件版本,终于找到了是V15.1的固件。
问题也来了,V16里面的PLC不是,运行的PLC中的那个版本,许多变量没有,通讯不上啊。
只好把V13的PLC程序再抄一遍到V16的PLC里面,不能复制粘贴,好难啊;
V16里面更新HMI变量,才通讯上。
最后修改:2023/8/2 9:40:01
23-07-31 14:51
西门子软件 硬件兼容性差,这是很正常的。
23-07-31 16:45
在线诊断可以看到硬件版本,博图版本。
表情
反正挺坑的,不过好在可以转换。,
23-07-31 20:36
那些说信捷软件难用的,不知看了这个心里是不是就平衡一些了。
23-08-01 08:15
估计信捷所有的软件加起来容量也没有半个博途大  表情
23-08-01 09:00

引用 ytleaderplc 在 2023/8/1 9:00:42 发言【内容省略】

怎么可能,信捷所有的加起来应该不超过1G
23-08-01 09:35
信捷对标的是永宏,看看自己软件比人家大多少。
信捷又啥资格去对标人家博图,人家里面还包括安全PLC,软PLC等其他控制。
对标博图的要拿施耐德的machineexpert来标,可惜施耐德也是这个样子,上面有一个开小号冒充施耐德专业户的应该知道。
23-08-01 10:04

引用 bnnyygy 在 2023/7/31 20:36:22 发言【内容省略】

低版本的看不到高版本的吧。
23-08-01 10:30

引用 YXBK 在 2023/8/1 8:15:08 发言【内容省略】

上个版本还挺稳定的,新推出的版本没测试好,总是崩溃,这是硬伤。
23-08-01 10:31

引用 FORELF 在 2023/8/1 10:30:05 发言【内容省略】

没试过,用的少,
但是好用,我现在用的V18。
博图得屏幕够大,分辨率够高,直接拖放,
23-08-01 10:53