主题:西门子1200,脉冲轴封装块,第一次用,分享下吧,留着以后自己万一需要呢

点击:1137 回复:6

附件 R%YSX2WG41FR`2A【8V}8~GX.jpg
附件:
[本地下载]
太久没用博图了,最近有个项目可能需要,所以测试了下,感觉还行
23-07-25 21:00
感谢大佬分享~~
23-07-26 07:59
学习一下
23-07-27 16:21
补充一下做位置记忆;
MC_POWER.Status 上升沿启动MC_HOME.Execute,
MC_HOME模式0(Position的值=vi_位置缓存值)
下面就是实时把轴的当前位置保存在一个保持寄存器里面,
启动MC_home 必须,MC_POWER启动。。。。
脉冲轴机械不咋动的,也可以搞记忆,免得每次找原点
23-07-30 16:08
脉冲轴相比总线轴。。。
妈的,给定位置,绝对移动到哪里,位置显示100%在那里,哈哈哈
总线的总是跳,还要做个区间比较
23-07-30 16:10
更新下~
1200脉冲轴,碰到前后极限处理:
我的方法如下:
1,首先要复位PLC内部轴异常,
2,JOG运行离开极限位(如果是正极限就CCW运行,如果是反极限就CW运行)
3,运行一次找原点操作。碰到极限了,可能位置不准确了;
~~~~~~~~~~~~~~~~
但是有个问题,如果在正极限,CCW不碰到以后,执行回原点操作,它会再次报正极限错误,再次复位就OK了。
23-08-08 20:43
感谢大佬分享~~,学习一下
23-08-30 07:31