主题:欧姆龙PLC CPM2A RUN灯不亮

点击:1225 回复:14

设备上拆下的欧姆龙CPMA2电源灯正常,RUN灯不亮,24V正常输出。与电脑也通讯不上,是PLC坏了吗?请教下,谢谢!
23-07-15 22:33
那只有检查cpu的工作条件 电源 晶振 复位 看门狗 电源ok信号这些
23-07-15 22:41
是不是拨码在stop状态
23-07-16 06:46
有同型号的,互换电源看结果
23-07-16 08:27
报警灯亮了吧?
23-07-16 10:13
放了一晚,RUN灯亮了,程序上载OK了。但输入点灯像是接触不良,应该是里面电路板受潮了,其实昨天也烘干过电路板
23-07-16 12:15
这种十几年前的plc正常,学习用用还可以。偶尔报个故障正常。 性能下降了
23-07-16 16:29
环境使然,比它早20年的还在适用中
23-07-17 08:21
这种PLC如果插了编程电缆,通电可能就不会RUN,
上个月改机床程序发现的,表情
拔了编程电缆,再通电就OK了
23-07-17 10:29

引用 bnnyygy 在 2023/7/17 10:29:30 发言【内容省略】

设置里面 改成监视或者运行模式 下载进去再运行就好了
23-07-17 13:41