主题:【话题】FX5S配BD板做变频器通讯遇到的问题(20230713)

点击:684 回复:6

1.接线变频器侧用成品网线,另外一头剥开,3/4/5/6接通讯BD板的端子,注意要短接RDA和SDA,RDB和SDB;
2.FX5U的通讯通道用K1,FX5S的通讯通道用K2;
特别是第二个问题,查不出来啊,搞了好久。
最后修改:2023/7/14 11:21:11
23-07-13 13:56
具体时间啥问题?用串口助手读读看
23-07-13 16:14

引用 q616602675 在 2023/7/13 16:14:49 发言【内容省略】

我之前用的FX5U的通讯通道用K1,后面用的是FX5S不知道通讯通道用多少,参数没改,连不上。
23-07-13 17:39

引用 FORELF 在 2023/7/13 17:39:02 发言【内容省略】

5S哪个通信口
23-07-13 22:25
FX5S配的FX5-485-BD,用的变频器指令,指令倒数第二位是通讯口的设置。
FX5S不能和FX5U一样用1,我这里改成2就好了。
23-07-14 09:30

引用 FORELF 在 2023/7/14 9:30:16 发言【内容省略】

5U本体自带的485口是通道1,再扩展485BD是通道2
5S扩展485BD也是通道2
附件 image.jpg
23-07-14 13:42

引用 FORELF 在 2023/7/14 9:30:16 发言【内容省略】

也就是说,5S使用ADPRW指令时没有通道1的,从通道2开始。