朋友的一台电梯坏了,从照片上看,电池没电,且程序出错(或丢失),换了电池后,BATTY不再发光了,但PROGE指示灯仍然闪光,电脑连线,调不出程序。朋友请我编程修复,我考虑再三,将其拒绝,让他请厂方工程师解决。
该电梯仅有2层,乍看非常简单,可你知道1-2层之间的距离有多高,谁也想不到,竟然达42M!从1层爬到2层要10多分钟!而现场调试却免不了上下多个来回,还把人累死。而且工作地点距家有120KM,来回就需4小时。最为重要的是,电梯属于特种设备,一旦接手,必须承担责任。所以,我果断的将其拒绝,据朋友说,厂家也不愿接手,原有的程序早已找不到了,如果非要以厂方的名义,则要价可能近万,最后厂家介绍了一个工程师,以个人名义私下接手,要价也不多,3000元。
刚才我看了下图纸,觉得也不是太难的,如果就在本地,如果1到2层是正常距离(小于4M),估计4天也能完工。
附件 电梯PLC.jpg
附件 门吊1.jpg
附件 电梯4.jpg
最后修改:2023/7/13 9:57:28
23-07-11 18:13
特种设备没有相关证书别去碰,以前也有朋友叫我改下货梯的点,我直接叫他找厂家。
23-07-11 19:17
这个做法值得学习,特殊行业不能去碰。
没多少钱,出了问题要担大责任,性价比太低。
23-07-11 19:48
公司的电梯都是给维保的,自己的电工都不碰
23-07-11 20:02
电梯更换输出点,本人也曾经做过,以前一朋友电梯的2个输出点坏了,该输出点用于显示楼层,正好PLC有富余的空点没用,为了慎重起见,足足花了2天时间看程序,最终确认空点与程序没有联系,才将其更换。
23-07-11 20:32
这种设备最好不要碰,钱少麻烦事多,除非你是干这个行业的,这种设备一旦出问题,各方都会各自摔锅,不值得。去年有一个物流电梯项目,才4层,十多米高,程序我觉得比较简单,我都拒绝了,特殊行业要求很多,出了问题,扛不住,即使硬件有问题,出了问题你都有责任!
23-07-11 20:40
没证就算你1个小时能搞定也别碰;
23-07-11 21:39
现在年纪大了,特种设备的开发这些是不敢去接,毕竟我没这个从业证,我的中级证也不敢给这些行业去挂靠
你看看吉林那边,修个桥方便乡亲过河都会给判刑
23-07-11 21:58
特行的也不一定不出差,比如深圳地铁电梯事故,其后北京动物园地铁电梯事故,结合二地信息,先于官方给出~设计有缺陷
请问,立体车库你接不接?
从文字看,不是特行证阻止了你的行动,120km外不问是什么设备?
23-07-11 22:36
我以前承包自己单位的电梯日常保养和小故障检修(专项维修以上的还是让维修公司做),听从电梯维修公司的建议去锅检所考的资格证,也是担心责任问题。
23-07-12 07:37