主题:威纶通触摸屏 当前脉冲数显现******是什么原因???
点击:532 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
HSC316
这是X轴的当前脉冲数显示
为什么会显示****??
最后修改:
2023/7/11 15:05:39
23-07-11 15:05
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
超出显示范围了
23-07-11 15:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
超过最大值了;
23-07-11 15:17
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
感觉是超出定义的显示位数。有些屏是通讯不上也这样
23-07-11 16:12
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
比如显示框内设定显示5位,实际数超出5位就会显示这样
23-07-12 08:37
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
还一种可能,数制不符
23-07-12 09:07
6楼
编辑
引用
管理
HSC316
我把格式由16位无符号,上限65535.改成32位有符号,上限999999999.就不在显示星号了。
23-07-12 10:50
7楼
编辑
引用
管理
HSC316
感谢大神的回复。是超出范围了
23-07-12 14:22
8楼
编辑
引用
管理
HSC316
感谢大神回复,是超出位数了,格式不对。
23-07-12 14:23
9楼
编辑
引用
管理
HSC316
感谢大神回复,是超出位数了,数值格式不对。
23-07-12 14:24