主题:【今日】用的4-20ma的发生器,读出来的数据怎么会差那么多,求解(20230621)
点击:507 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
吴文兴
用的4-20ma的发生器,4ma时D30显示数据305,20ma时D30显示1504.是哪里做错差那么多呢
最后修改:
2023/6/25 9:51:17
23-06-20 21:14
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
使用的机型以及模块设置?包括程序?
23-06-21 04:55
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
接线错误,设置错误,程序错误,发生器故障,模块故障,还有就是操作错误
挨个查
23-06-21 07:41
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
使用的欧姆龙cp2e-n30的plc,模块用的cp1w-ad041.?
23-06-21 07:46
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
控制字估计设置错了
23-06-21 08:32
5楼
编辑
引用
管理
kangyk
什么模拟量输入模块?以S7-200SMART为例,4-20mA对应的PLC内部数值为5530---27648,这个5530就是按照0----27648对应0--20线性计算出的,对应4,不知道你的模拟量模块是什么品牌?内部的转换量程是多少?
23-06-21 10:07
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认好你设置及使用是正确的;
23-06-21 11:02
7楼
编辑
引用
管理
FORELF
接线错的可能性比较大,还有就是信号源是不是有问题。
23-06-21 13:11
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
305/4=76.25
1504/20=75.2
查内部运算,查信号是否稳定
23-06-21 14:27
9楼
编辑
引用
管理
dlr
“4ma时D30显示数据305,20ma时D30显示1504.是哪里做错差那么多呢”。如果按目前的显示来看,74.9375位/mA,不知搂主的数字量范围是多少?
23-06-21 16:21