主题:求解能连接到PLC,但是没有任何数据

点击:529 回复:6

附件 微信图片_20230612150815.jpg
附件 微信图片_20230612150822.jpg
附件 微信图片_20230612150828.jpg
23-06-12 15:08
用opc client连一下测试下看看
23-06-12 20:07
用client连接也是什么数据都没有 用opc erpert测了一下 显示这样
附件 1280X1280.jpg
23-06-13 14:31
rslinx授权的问题?
23-06-13 14:40
但是软件显示的是RSLinx Classic Gateway 应该是授权过的呀
23-06-13 14:42
rslinx opc topic指向不对.
可以一步一步查, 在rslinx 可以data monitor. 这里先有数. 然后opc topic指向同样的项目(CPU)条. 填写offline 文件(项目文件acd).
23-06-13 15:15
另外,如果是通过网络opc连接,需要设定dcom. 最好本机opc client测试.