主题:求解能连接到PLC,但是没有任何数据
点击:529 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
小笼饱
23-06-12 15:08
1楼
编辑
引用
管理
thomas_top
用opc client连一下测试下看看
23-06-12 20:07
2楼
编辑
引用
管理
小笼饱
用client连接也是什么数据都没有 用opc erpert测了一下 显示这样
23-06-13 14:31
3楼
编辑
引用
管理
skkssun
rslinx授权的问题?
23-06-13 14:40
4楼
编辑
引用
管理
小笼饱
但是软件显示的是RSLinx Classic Gateway 应该是授权过的呀
23-06-13 14:42
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
rslinx opc topic指向不对.
可以一步一步查, 在rslinx 可以data monitor. 这里先有数. 然后opc topic指向同样的项目(CPU)条. 填写offline 文件(项目文件acd).
23-06-13 15:15
6楼
编辑
引用
管理
pqsh
另外,如果是通过网络opc连接,需要设定dcom. 最好本机opc client测试.