主题:干傻事了,有根线没做记号,求助台达VFD-VJ接线图
点击:668 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
jiouyecao
哪位大师手上有同型号的机器啊,能不能帮忙看看这个接触器辅助触点出来的线接到哪里了,
本来我是挨个做记号的,后面记号笔没墨水了,然后就漏掉了这根。
23-06-07 23:28
1楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
图在这
23-06-07 23:29
2楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
23-06-07 23:29
3楼
编辑
引用
管理
2233296153
这点小图让怎么能确认跟你用的是同样的设备,至少给个设备型号或者整体设备照片吧
23-06-08 08:04
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
动手之前先拍照片!保险一点!
23-06-08 08:31
5楼
编辑
引用
管理
dragon2153
23-06-08 19:19
6楼
编辑
引用
管理
dragon2153
23-06-08 19:22
7楼
编辑
引用
管理
dragon2153
应该是并在速熔RST中的一条线
23-06-08 19:25
8楼
编辑
引用
管理
jiouyecao
引用
dragon2153
在 2023/6/8 19:25:37 发言
【内容省略】
感谢大哥了,麻烦大哥看看这根线,照片上看不出来,就是接在这个位置,画红圈圈的位置,主接触器的旁边的一个常闭辅助触点上。
我也觉得应当是接在第三相的快融下边,但是我照片上看又没有。难道上一个修的师傅忘了接这根线了。
23-06-08 21:41
9楼
编辑
引用
管理
dragon2153
这个很久之前修的也真是忘了