主题:【话题】输入电压正常,直流母线电压高什么原因?(20230605)
点击:1592 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
陈sir
顺着地线,外壳查查,因该有收获
23-06-08 07:51
21楼
编辑
引用
管理
877476825
110变频器产生高频谐波传递到电网然后再到这台变频器导致的?
23-06-08 19:03
22楼
编辑
引用
管理
877476825
估计这台变频器抗干扰能力 也 不太高。体质差
23-06-08 19:04
23楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
这么奇怪?没遇到过。可以在变频器前加滤波器试试
23-06-10 18:20
24楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
你的数字表测得电压不能做直流母线电压高的依据,只能说报过压的这台抑制谐波能力差,我认为还是母线电压检测被干扰了。
23-06-11 09:54
25楼
编辑
引用
管理
821834691
1 主滤波电容有问题
2 吸收电路里压敏电阻问题
23-08-05 21:45
26楼
编辑
引用
管理
huojianfei
换主滤波电容
23-08-09 09:48
27楼
编辑
引用
管理
A0变频PLC自
大变频产生的某个频率谐波导致刚好产生了谐振?
23-10-06 22:07