张衡资源
请问下,我的两台同型号的PLC,采用相同的软件环境,同一个程序,下载到的两台PLC一台拥有通信地址配置的变量能够正常掉电存储,另一台拥有通信地址的变量无法掉电记忆,重启就归零了,是什么原因,求解析
23-06-02 09:57
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
有问题那个是不是电池不行了?只通讯参数掉?其它寄存器数据还在吗?
23-06-02 16:15
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
同样的观点是不是PLC的电池不行了。
23-06-02 17:04
3楼
编辑
引用
管理
xlian
1。有的PLC的参数块设置断电保持区;2有可能你两台PLC其中一台的参数块已经修改下载、另一台没有配置参数
23-06-02 19:13
4楼
编辑
引用
管理
lvpretend
你是AI?PLC型号?把程序发上来。
23-06-04 12:42
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
可能有问题的那台,下传程序忘传设置
23-06-04 13:05
6楼
编辑
引用
管理
goldage
具体的型号和配置你总该亮出来吧,不然还是纸上谈兵