主题:台达变频器VFD一37KW上电报故障CF3,6
点击:632 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
各位老师好:我这有台台达变频器VFD一37KW上电报故障CF3,6
在车上拆下来时运行报0C,拆开检查发现驱动电路35V100VF电容容量降低,更换后上电就报CF3、6
请各位老师给予技术指导。先谢谢!
23-05-29 17:29
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
这个故障好像是接地吧,检查下电流传感器
23-05-29 17:51
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
好的,谢谢老师指点
23-05-30 07:18
3楼
编辑
引用
管理
qw945923000
电流检测电路,IGBT,互感器都存在可能,
23-05-30 11:10
4楼
编辑
引用
管理
2385059287
谢谢各位老师指点;这个问题已解决 没想到是排线的问题
23-06-23 11:09
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
真心佩服这种会维修内部的工程师。