主题:问一个ET200SPP CM PtP 通信模块 (6ES7137?6AA01?0BA0)接线问题。

点击:1577 回复:5

以下这张图片里面,如果我需要接RS485的接法,我应该怎么接?因为不怎么懂,所以求助下大家。
23-05-24 10:06
附件 1684893809710.jpg
23-05-24 10:06
两线制,接12 A和14 B
23-05-24 11:12
12接485-
14接485+
15/16接GND
不要看485的A/B标识,西门子的A/B跟很多设备的A/B标识刚好相反。