登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:AB变频器无征兆报警
点击:716 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
pang007007
请教下大神,项目现场有50多台AB变频器D2P5N103,会不定期 随机的报F41的报警,现场接地没问题,有台70kw的丹佛斯大变频器,是否会受这个大变频器干扰导致误报警?还有现场变频器参数P101(电机铭牌电压)未设置成电机铭牌电压380V,为默认值480V。是否会导致上述的报警。
23-05-16 09:47
1楼
编辑
引用
管理
pang007007
现场报F41 F42 F43 F12的报警。
最后修改:
2023/5/16 9:48:42
23-05-16 09:48
2楼
编辑
引用
管理
huyafeng
从所报代码看是有短路,你的变频器参数没按照电机铭牌设置,你的电机铭牌电压是380V,而变频器默认是480V的,最好把电机与驱动器断开,测一下三相间绝缘
(截图中英文是你用的PowerFlex 4M系列,中文截图是PowerFlex 520系列变频器的,不想看英文故障码可以看这个)
最后修改:
2023/5/17 14:55:02
23-05-17 14:49
3楼
编辑
引用
管理
pang007007
你好,我们当时现场测过3相绝缘没问题,拿摇表摇的绝缘。这个F041报警,我们现在设置了A451为1,不知道现场会不会自动消报警并且重启。现场有一台一直报12的报警,是不是硬件坏了。
23-05-18 06:09
4楼
编辑
引用
管理
qw945923000
把电机线拆掉,如果上电就报警或者一启动报警,基本可以断定是变频器硬件上有问题。
23-05-18 08:08
5楼
编辑
引用
管理
huyafeng
其实报警不可怕,不要着急重启消除报警,而要找到触发报警的原因。我建议你找变频器厂家技术人员协助一下,按照电机铭牌,把各项参数先设定好。在这个前提下,你可以使用修机中常用的替换大法来缩小故障范围,比如频繁报F12的这台,你可以让它断开电机或者接别的运行良好的电机,看下报警的频率有没有变化,如果没什么变化,依然报F12,大概率是变频器坏了。原来的电机拆下来,检查三相绝缘,如果没问题,也连接别的运行情况良好的变频器,做个重复确认。
23-05-18 10:05
6楼
编辑
引用
管理
qc846_2004
50多台AB变频器D2P5N103 什么工况,同时运行还是有快速启停,有没有制动电阻?
23-05-18 10:37
7楼
编辑
引用
管理
2940076060
找个台达同样式,用AB上面主板面板启动后不报12号故障,可以确定是变频器故障
23-05-18 21:48
工控新闻
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
更多新闻资讯