主题:新手求教qx42模块

点击:482 回复:17

我接了一个按钮,我按按钮有24v电压,但是用电脑监视是没有动作,模块上对应的x点也没有亮灯,需要做什么设置吗?
23-05-13 19:01
还是怀疑你的线没接好
23-05-13 21:07

引用 goldage 在 2023/5/13 21:07:46 发言【内容省略】

没接好,为什么我按下去会有24v,不按就没有呢,是哪里没接好吗?求指教
23-05-14 09:16
模块上有显示左右侧的开关,请确认开关在你接线的这一侧;
23-05-14 17:34

引用 ZCMY 在 2023/5/14 17:34:10 发言【内容省略】

左右我都拨过然后按了,还是没显示,如果是那个开关的问题的话,为什么我电脑监视的x点也没有通,真不懂了,求指教
23-05-14 18:23
最下面2个针是输入公共端,接+24V,上面第一个针接0V,你看下指示灯是不是就有个输入指示灯亮了;
23-05-14 18:32

引用 ZCMY 在 2023/5/14 18:32:26 发言【内容省略】

还是没有亮,拨钮也拨过了,有24v,还能有什么原因吗?不应该是模块问题吧
最后修改:2023/5/14 19:54:01
23-05-14 19:53
自己看图;
附件 QX42-1.jpg
23-05-15 08:55
估计针脚哪个是24v 0v没有看清楚
23-05-15 09:47
最下面2排是输入公共端,这个型号的输入公共端只能接+24V,输入点接0V,如果你反过来接是不会亮灯的;
23-05-15 11:34

上一页下一页