主题:伟创驱动板开关电源啸叫异常凶猛!!求解!
点击:864 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
测量的输出频率为多少?
23-05-31 16:04
11楼
编辑
引用
管理
向阳9PHL
23-05-31 16:35
12楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
982.25HZ?一般的开关电源频率起码在40KHZ以上了。
23-05-31 20:24
13楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
问题搞定了没有?也没有见到消息了。
23-06-03 22:40
14楼
编辑
引用
管理
向阳9PHL
老师你好 最近有点忙碌。修复了。4脚接地电容用的同等大小的电容实测100nf 减至5nf左右 频率到55khz 上电无啸叫了!谢谢老师
23-06-04 12:48
15楼
编辑
引用
管理
王军U7AT
对,这个如果出现此类情况,最直接的办法就是看一下驱动上的频率占空比,可以更快的检测出故障点