主题:【话题】高级工程师请进,看我画了一个MC MCR梯形图四不像,编译也通不过(20230511)
点击:478 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
czhaii
有些LD LDI OUT指令瞎摸摸就行了。
这个MC MCR 常开触点竖起来的怪物,我都不知道怎么办了
最后修改:
2023/5/12 9:29:42
23-05-11 10:14
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
删除掉常开M100 连线后编译
23-05-11 10:50
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
你在手册上看到的竖起来的M100是读出或者监视模式下的状态,为了看起来形象一点
实际编程是不需要的
最后修改:
2023/5/11 11:09:53
23-05-11 11:04
3楼
编辑
引用
管理
czhaii
删掉了也通不过 M100 M101 M102全部删掉也不行
23-05-11 11:06
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
czhaii
在 2023/5/11 11:06:36 发言
【内容省略】
改成这样,原则上是不需要这个触点的,直接从母线开始
23-05-11 11:18
5楼
编辑
引用
管理
czhaii
非常感谢热心帮助
23-05-11 11:58