主题:200smart用modbus rtu通信控制奥托尼克斯温控表
点击:615 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
504080033
控制温控表输出开关参数地址应该怎填,填0会报错4,填1没反应。
VB300最低位写
最后修改:
2023/5/5 1:43:03
23-05-04 08:59
1楼
编辑
引用
管理
504080033
使用串口助手是可以控制的
23-05-04 09:07
2楼
编辑
引用
管理
gl_230
你VB300里面的数据发送的是什么?
23-05-04 09:30
3楼
编辑
引用
管理
504080033
0运行 1停止
23-05-04 10:35
4楼
编辑
引用
管理
504080033
问题解决了,是因为写入数据的高低位问题,参数地址填1,然后写入256就可以了。
23-05-04 14:26
5楼
编辑
引用
管理
15898151893
西家的高位低存,有时候得留意。
23-12-18 12:10