主题:感应电压高。

点击:657 回复:12

一台起保停设备,两地控制。配电室在A地,距离B地150米。在A和 B两地控制都正常。但是运行和停止指示灯不正常。B地接触器不吸合时运行灯电压高达90伏(220灯)。给操作人员带来不便。该怎样解决?
23-04-28 09:16
线路长有漏电情况或长距离对地分布电容漏电。
最后修改:2023/4/28 9:39:15
23-04-28 09:38
虚的,不怕
23-04-28 10:22
试试抗干扰指示灯。网上看到有这类的指示灯的。
23-04-28 11:57
线路长有漏电情况或长距离对地分布电容漏电。LED灯会这样的,以前老式灯泡的可以。现在不好买了
23-04-28 12:32

引用 知道一点 在 2023/4/28 10:22:33 发言【内容省略】

关键是给人以误导,以为设备运行了
23-04-28 21:23
怀疑你的设备控制电压是用380的,这样感应时候就会这样
23-04-28 22:03

引用 goldage 在 2023/4/28 22:03:35 发言【内容省略】

确实是。控制380。指示灯220。把指示灯换成380是不是好一点
23-04-29 05:52
试试在灯两端并个小电容,耐压630V 0.1UF左右的
23-04-29 09:42

引用 Tivian 在 2023/4/29 9:42:07 发言【内容省略】

谢谢啊。好主意。