主题:请问信捷PLC大于指令怎么输入的?

点击:841 回复:5

看了信捷官方说明书,也找不到输入这条指令的内容,网上似乎也找不到。
软件的指令快捷输入表也似乎没有这种指令,输入LD DO>DOOOO也不对。
迷惑,谢谢
23-04-18 12:08
附件 界面.jpg
附件 跑马灯.jpg
谢谢
23-04-18 12:09
LD> D0 D4000
LD= D0 K50这样输就行
23-04-18 12:44
附件 微信截图_20230418151952.jpg
23-04-18 15:19
非常感谢,D4000之后再输入一个空格就好了
23-04-18 17:14
附件 截图_2023-04-19_07-54-58.jpg
左边指令树有的,16位比较LD>= 32位DLD>=
23-04-19 07:55