登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:fx3u 网口模块 没有找到
点击:312 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
527383814
如图 我使用了 16ccl模块 和网口模块,下图中 16ccl在0模块 网口模块在4模块 此时使用三菱的网口软件出现“支持此功能模块没有找到”
如果网口模块在0位 16ccl在4模块位 则16ccl模块功能无法使用 plc直接error灯亮启
16ccl 和 网口模块不能同时使用吗??
是不是fx2n-4ad 阻断了通讯呢??
23-04-17 17:33
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
很有可能是主机的供电能力不足了,4AD只留一个再试下也许就可以了;
23-04-17 17:55
2楼
编辑
引用
管理
527383814
这几个模块都是外置开关电源供电的
23-04-17 19:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那是24V的供电,可以用外置的,工作需要的5V都是从主机上获取,一般3~4个模块能带的起,你的5个了;
23-04-17 20:45
4楼
编辑
引用
管理
15898151893
理论上系统电源DC5V够用,还能剩下大约170mA。