登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:伦茨E82EV223不能运行故障
点击:716 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
liruohan788
一台伦茨E82EV223变频器不显示任何故障,恢复出厂值后,短接20、28端子,绿灯一直在闪,不能运行,哪位大师遇到过指导下!谢谢
23-04-10 14:08
1楼
编辑
引用
管理
liruohan788
电位器也接上了
23-04-10 14:08
2楼
编辑
引用
管理
liruohan788
7、39端子已短接
23-04-10 14:09
3楼
编辑
引用
管理
fireray
变频器安装操作面板插头的边上有短接块,是用来操作是内部供电还是外接24电。你短接20 28是需要内部供电的。绿灯闪就是没加上使能,肯定不会运行。
23-04-10 21:11
4楼
编辑
引用
管理
liruohan788
哦,我回去试一下,谢谢
23-04-11 08:44
5楼
编辑
引用
管理
liruohan788
没看到有安装短接块的地方啊
23-04-11 11:01
6楼
编辑
引用
管理
fireray
这样的变频器,有红色短接块
23-04-11 11:41
7楼
编辑
引用
管理
liruohan788
没看到有短接块安装的地方啊没错!这种的小功率主板上有个红色的短接块,但是我那个主板没找到有短接的地方!现在是不报警,就是死活不启动运行,我感觉还是参数哪里不对!
23-04-11 18:32
8楼
编辑
引用
管理
liruohan788
没错!这种的小功率主板上有个红色的短接块,但是我那个主板没找到有短接的地方!现在是不报警,就是死活不启动运行,我感觉还是参数哪里不对!
23-04-11 18:33
9楼
编辑
引用
管理
471813652
这个白色的盖子里面有个短接片的,你没有插,短接的是左边插针从上往下数5,6两根!
23-04-14 16:15
上一页
下一页
工控新闻
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
征集线索!事关推进新型工业化、企业减负和中小企业发展
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
2025 倍福自动化新技术研讨会
更多新闻资讯