主题:求:三菱3UPLC 接MR-J3-10B伺服控制接法,谢谢!

点击:716 回复:15

求助:三菱3U  PLC和MR-J3-10B接线方法,让伺服动起来,谢谢!
附件 微信图片_20230403174311.jpg
附件 微信图片_20230403174325.jpg
最后修改:2023/4/7 10:29:18
23-04-04 09:29
确定是10B吗,如果是 B ,这个是走SSCNET III总线的
FX3U是不支持的
23-04-04 15:23
如果是-A的话主机是MT的是可以的;
-B需要FX5U/5UC配上FX5-20SSC-S 或FX5-40SSC-S ;
23-04-04 16:44

引用 ZCMY 在 2023/4/4 16:44:38 发言【内容省略】

哪里来的如果人家说的很清楚  求助:三菱3U  PLC和MR-J3-10B接线方法…哎
23-04-04 18:44

引用 莫头脑 在 2023/4/4 18:44:45 发言【内容省略】

版主这回复不行吗?解释很明白包含换什么主机能匹配上,你这是钻尖啊。直接回复不行是简单明了,但是别人反问一句那里不行是不是还得来一遍。
23-04-04 19:08

引用 莫头脑 在 2023/4/4 18:44:45 发言【内容省略】

如何接线,你来回复下;
23-04-04 20:17
外加FX3U-20SSC
23-04-04 20:47
YXBK 版主不是回复了吗…我不知道所以没说 你知道也没说怎样接
最后修改:2023/4/5 7:58:21
23-04-05 07:40

引用 ZCMY 在 2023/4/4 20:17:11 发言【内容省略】

你也没说怎样接线
23-04-05 08:06
单个主机根本不能用这种的,这个是光纤的接口,只有对应的专用定位模块才支持,所以主机根本不存在怎么接线的说法;
23-04-05 08:43