点击:329 回复:19
引用 123321lwq 在 2023/3/28 14:46:03 发言【内容省略】
是的,这个就是末端了,只是还未接引出线到室内(正在建设中),因为周边好多这样的布局在2022年6-10月遭很多次雷击,设备(plc、触摸屏、执行器电路板、稳压器、二级SPD(没有一级))均反复损坏,不说设备本身成本损失,就是差旅费也花费不少,整体支出都够重新上几套了。现在一到边远山区做项目就害怕(瑟瑟发抖)。当地电力部门从不在低压电力线路中加设避雷设备,所以我想求助下有没有规范需要他们做避雷措施的。引用 YS-W 在 2023/3/29 16:23:15 发言【内容省略】
这个确实是低压供电,高压的话在末端会有变压器肯定会用到氧化锌避雷器。但是低压架空线路(还装在山顶)同样会引高压雷电进入到用电器中,所以我觉得应该有规范要求低压架空供电线路在铺设中也要考虑防雷措施。引用 power6688 在 2023/3/30 21:32:13 发言【内容省略】
低压线路是自己加避雷器(也称为浪涌保护器)的,通常是在进线柜内增加。引用 lvpretend 在 2023/3/31 12:34:34 发言【内容省略】
我们在现场的控制柜(其实都是壁挂式的箱体),空间也不是很大,就加了40KA的两级开关式SPD(380V的4P和220V的2P,220V是用了一个单向稳压器来的,这个稳压器是业主强烈建议加上的),装氧化锌型的避雷器似乎不太好装,空间也有限......