登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电力公司架空线供电末端(用户终端)有规范要做防雷保护措施吗?

点击:329 回复:19

这个会是高压线吗?高压线是4线的吗?我认为这是低压线三相4线吧。这中架空线也需要安装避雷器吗?有明白的给讲解下
23-03-29 16:23

引用 123321lwq 在 2023/3/28 14:46:03 发言【内容省略】

是的,这个就是末端了,只是还未接引出线到室内(正在建设中),因为周边好多这样的布局在2022年6-10月遭很多次雷击,设备(plc、触摸屏、执行器电路板、稳压器、二级SPD(没有一级))均反复损坏,不说设备本身成本损失,就是差旅费也花费不少,整体支出都够重新上几套了。现在一到边远山区做项目就害怕(瑟瑟发抖)。当地电力部门从不在低压电力线路中加设避雷设备,所以我想求助下有没有规范需要他们做避雷措施的。
最后修改:2023/3/30 21:33:15
23-03-30 21:23

引用 YS-W 在 2023/3/29 16:23:15 发言【内容省略】

这个确实是低压供电,高压的话在末端会有变压器肯定会用到氧化锌避雷器。但是低压架空线路(还装在山顶)同样会引高压雷电进入到用电器中,所以我觉得应该有规范要求低压架空供电线路在铺设中也要考虑防雷措施。
23-03-30 21:32
低压线路电力公司不会给你装避雷器的,没有看到过这样的规范和案例。
都低压了,你自己做好防雷就行了,进户后你自己做一级氧化锌避雷系统,到柜子里再做一级,然后你不用系统提供的220V零线来做控制,全部控制用400/220V隔离变压器(最好选用C型铁芯双线圈),铁芯和次级良好接地。
接地一定要花钱做好,是关键。
这种经过雷区后确实很麻烦,一个煤矿客户厂区本身就在雷区,无论怎么搞避雷,只要是直击雷,通讯系统就会损坏数个W,甚至10+W,煤科院的专家都没得法!一套地面的S7-300系统也是苦不堪言,后来在开关电源前加隔离变压器,另外用钢芯铝绞线把这套系统的接地连接上从地下埋起拉了几十米远再做了接地体,效果出奇的好,就没有再被雷击过了。
23-03-31 12:34

引用 power6688 在 2023/3/30 21:32:13 发言【内容省略】

低压线路是自己加避雷器(也称为浪涌保护器)的,通常是在进线柜内增加。
因为低压工业用电终端通常就是用户了,剩下的应该是由用户自己负责,供电局不会管你的如何使用(只要不给他们造成麻烦就不会理你)。
规范是有“要求低压架空供电线路在铺设中也要考虑防雷措施”,但不是由供电部门负责,而是由用户在入户线后面自己负责。
23-03-31 20:01

引用 lvpretend 在 2023/3/31 12:34:34 发言【内容省略】

我们在现场的控制柜(其实都是壁挂式的箱体),空间也不是很大,就加了40KA的两级开关式SPD(380V的4P和220V的2P,220V是用了一个单向稳压器来的,这个稳压器是业主强烈建议加上的),装氧化锌型的避雷器似乎不太好装,空间也有限......
23-03-31 22:32
在淘宝上看到这种,倒是很便宜,但不知道该怎么安装表情
附件 微信图片_20230331224838.jpg
最后修改:2023/3/31 22:49:53
23-03-31 22:49
附件 微信图片_20230331225415.jpg
这个地区的用电点如果是10KV到架空线末端,再加上高压氧化锌避雷器和变压器,一年多还没有设备损坏
23-03-31 22:56
三相分别装在上端,下端接地线。
23-04-03 14:48
嗯,上端并相线,下端接地线,这个倒是知道,关键是在控制箱里不好固定安装
23-04-03 20:17

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯