登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电力公司架空线供电末端(用户终端)有规范要做防雷保护措施吗?
点击:329 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
power6688
如题,因为在山区或空旷地区,架空电力供电线路在雷雨季节经常遭到雷击,导致用电设备经常损坏,电力部门有责任(或规范要求)在末端增加防雷设备吗?如图这种形式,供电线路遇到雷击,将导致高压大电流进入用电器中造成损坏,他们应该在末端加个类似于氧化锌材质的避雷设备吗?
23-03-25 17:05
1楼
编辑
引用
管理
power6688
23-03-25 17:06
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
用户自己加吧.?
23-03-26 12:10
3楼
编辑
引用
管理
power6688
用户一般只能在户内加2级防雷模块(开关型),还容易损坏,不如电力部门在电杆末端加设氧化锌避雷器(便宜又实用,且不易损坏,只是施工稍微麻烦,我是这样认为的,不知对不对)
23-03-26 14:00
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
自己在房区立避雷杆吧
23-03-26 18:20
5楼
编辑
引用
管理
goldage
为了自己的设备安全,还是自己加吧,不要指望老爷了,毕竟损失是自己的
23-03-26 21:09
6楼
编辑
引用
管理
power6688
自己肯定要加,只是防雷效果有限,自己加的又容易失效,希望上一级也能加上就保险了
23-03-26 23:14
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个需要你能举证是供电线路被雷击造成你放设备损坏吧。
23-03-27 07:52
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
加空线进入用户变压器时在变压器高压侧加装10KV氧化锌避雷器,在低压侧一级配电柜加装阀型避雷器,二级柜加装浪涌保护器。在变压器高压侧加装10KV氧化锌避雷器最容易。高压线路一般最容易受到的是雷电波侵入,加装避雷针起到的作用不大。
23-03-28 11:05
9楼
编辑
引用
管理
123321lwq
楼主观察的还蛮细节的!
这个点很不错,末端都会安装避雷器的,你拍的这个图,不属于末端,是个闲置的预留位,还没有接出线呢,接出线的时候,才会安装避雷器,就是你说的那种户外带伞裙的氧化锌避雷器。
23-03-28 14:46
上一页
下一页
工控新闻
RPC-201FT:搭载飞腾D2000处理器,赋能中高档数控机床国产化
浩亭亮相2024 年国际轨道交通技术展览会
聚焦9月24日图尔克展台现场直播
2024 ABB杯“基于深度学习的电机智能故障监测”比赛精彩收官
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
西克中国30周年庆 | 探索W10激光光电传感器,扫码赢好礼
展会预告 | 西克携创新数智化方案亮相上海工博会-工业自动化展
荣获2024年SSB创新奖 | 图尔克的IM18-CCM60状态监测平台
更多新闻资讯