主题:艾默生ct驱动器故障

点击:199 回复:4

艾默生ct驱动器显示故障代码0.5pd,这个牌子用的比较少,请问这是什么故障?
附件 IMG_20230321_170613.jpg
23-03-24 00:16
附件 微信图片_20230324081854.jpg
过速
23-03-24 08:19

引用 qw945923000 在 2023/3/24 8:19:28 发言【内容省略】

非常感谢,现在的问题是只要插上应用卡,频率就限制在了15赫兹,而且更改不了。
23-03-24 10:20

引用 qw945923000 在 2023/3/24 8:19:28 发言【内容省略】

请问应用卡里面带程序吗?
附件 IMG_20230323_080307.jpg
23-03-24 10:27
首先这块卡里没有数据参数的,参数都在变频器主板内。这应该是个PG卡,提供编码器反馈的,卡有问题或者编码器有问题,参数不对都可能导致报警。
23-03-24 10:59