主题:博图里面如何写某一位的地址
点击:715 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
例如我的DB13数据块选择了优化块访问,想表示B的第0位可以怎样写?以前知道在不优化的情况写法是DB13.DBX0.0,优化之后该怎么写就不清楚了。
23-03-18 21:18
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
"A".B.%X0?
还是"A".B.%X8?
很少用西门子的,"数据块名".变量名.%X+位数
最后修改:
2023/3/18 21:51:46
23-03-18 21:50
2楼
编辑
引用
管理
truezhang
引用
bnnyygy
在 2023/3/18 21:50:52 发言
【内容省略】
谢谢,试过了不对
23-03-19 18:30
3楼
编辑
引用
管理
nick512
04年的老师傅了,不应该呀
最后修改:
2023/3/19 21:39:37
23-03-19 21:38
4楼
编辑
引用
管理
truezhang
引用
nick512
在 2023/3/19 21:38:59 发言
【内容省略】
谢谢告知,我昨天删除过数据块,今天重建时不小心把B定义成bool类型了
23-03-19 22:22
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
3楼正解。。。。
最后修改:
2023/3/20 8:15:52
23-03-20 08:13
6楼
编辑
引用
管理
15898151893
片段访问可以的。