主题:【话题】请教西门子模拟量模块与传感器接线(20230310)
点击:399 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
有一个液位传感器如图1,4-20m模拟信号接到西门子模拟量模块AI 4xU/I/RTD/TC ST (6ES7531-7QD00-0AB0)上 如图2 配置的是4线制 实际接线图如图3,现在能测得传感器有4-20ma输出了 把万用表电流挡位串到图3种的红线中去 电流会随着传感器显示值波动正常。但是博图里面一直显示32767 怎么接怎么搞都是32767 组态中设置为4线制4-20ma 想咨询各位大佬 我还有哪儿设置的不正确吗?没啥头绪了!!
最后修改:
2023/3/13 10:43:13
23-03-09 19:36
1楼
编辑
引用
管理
zq3076
为啥模块上的接线图跟手册上的接线图不一样
23-03-09 19:46
2楼
编辑
引用
管理
limassol
接2、4