主题:smart200如何用软件复位HC0?
点击:485 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
西门子SMART200 PLC,高速计数器采用HSC0,模式10,物料截长,在下切接触到下限开关时,要求HC0的值清零,程序中调用了高速计数器初始化也实现不了,怎么实现?
23-03-09 09:01
1楼
管理
dingjm
该帖内容不符合相关规定!
23-03-09 16:18
2楼
编辑
引用
管理
flylovemore
执行一下HC0,更新当前值
23-03-13 08:17