主题:丹佛斯FC-360H75K报AL11
点击:823 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
丹佛斯FC-360H75K整流桥输出直流正负极短路,更换后报AL11,经查是电机高温报警,用1K电阻接控制板端引脚54 55,也无法复位,请教下群论坛的师傅,有没有办法屏蔽这个报警、
23-03-07 09:43
1楼
编辑
引用
管理
1172372438
先尝试解决电机高温的问题,以确保设备的正常运行和安全性。
23-03-07 10:13
2楼
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
实际上没接电机,想运行一下
23-03-07 14:52
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
是不是电阻值不合适?用个可调 调不同的电压,试下,我记得施耐德的就可以接2K左右的电阻
23-03-07 16:18
4楼
编辑
引用
管理
默qECBhsLaSh
参数1-90改成0
23-03-08 08:42
5楼
编辑
引用
管理
zhongPQ4C
谢谢师傅们回复,拉回去试机
23-04-09 10:40
6楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
加下微信17762592136 丹佛斯专家级