现在考虑主回路的断路器用C1 2P,接触器用6A的,过载热保护没有合适的选择(需要1常开1常闭触点),大家一般怎么配的,有没有更好的方案交流一下
23-03-04 11:31
工业上这么小的单相电机没见过配过载保护的,家用的里面是有个热保护开关的,超温就自动断电,温度降下来又能恢复。
另外也没必要用接触器吧,继电器就行。
23-03-04 12:00
装个1A的保险可以不
23-03-04 21:14

引用 goldage 在 2023/3/4 21:14:52 发言【内容省略】

解决不了过热问题,如果要装可以加三相的热继电器
23-03-04 23:06
三相的热继电器怎么接入呢?
23-03-05 01:28

引用 power6688 在 2023/3/5 1:28:01 发言【内容省略】

把点串起来
23-03-05 08:37

引用 power6688 在 2023/3/5 1:28:01 发言【内容省略】

附件 微信截图_20230305092924.jpg
23-03-05 09:29
可以用低压断路器 电流按额定电流大一点调整
23-03-05 11:22
有0.XA的热继电器。
23-03-07 12:23

引用 YXBK 在 2023/3/5 9:29:46 发言【内容省略】

谢谢版主,如果这个220V电机需要正反转控制,用两个接触器而只用一个热继电器可行吗?如果可行,接线应该怎么接?
23-03-22 12:17