登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频器配线

点击:714 回复:9

160千瓦电机,变频器控制,变频器进线使用150平铜线.
23-02-17 10:42
重体力活了
23-02-17 11:15
不知道距离有多远
如果就几十米,觉得120足够了
23-02-17 11:51

引用 YXBK 在 2023/2/17 11:51:38 发言【内容省略】

10米。大概。
23-02-17 11:55

引用 woshigoutou 在 2023/2/17 11:55:27 发言【内容省略】

如果是我选,用95的
23-02-17 13:59

引用 YXBK 在 2023/2/17 13:59:22 发言【内容省略】

非常谢谢建议。
23-02-17 20:37
国标95够了,用到150说明不差钱
23-02-17 21:31
要留冗余吗?后面可能会改吗?
23-02-18 13:32

引用 dffeifei110 在 2023/2/18 13:32:23 发言【内容省略】

后面不改了。变频器已经足够大了
23-02-18 13:34
用120的是不是好一些
23-02-18 18:12