主题:西门子1200PLC如何监控PN从站状态?

点击:1321 回复:9

西门子1200PLC带了3个ABB机器人,出现过几次断网,我想把西门子PN从站状态读取出来,做到触摸屏上,让人一看就知道断网了,客户半夜生产没有专业技术人员不能用博途软件去发现机器人跟PLC断网
最后修改:2023/2/17 9:07:59
23-02-17 08:56
附件 捕获.jpg
23-02-17 08:59
附件 捕获1.jpg
基恩士可以用UG1616读取从站节点状态,西门子的节点在哪里可以读取?
23-02-17 09:01
使用DeviceStates指令,具体看帮助吧
最后修改:2023/2/17 9:03:52
23-02-17 09:03
本来想用机器人给PLC一直发固定周期的脉冲做个心跳,但是听我们搞机器人的工程师说要单独给机器人开一个线程才行,单独开线程厂家要收费
23-02-17 09:04

引用 339402782 在 2023/2/17 9:03:39 发言【内容省略】

好的谢谢解答,我研究一下
23-02-17 09:08
附件 56e5ab1247f8f7381461621c2937c7b.jpg
23-02-17 09:38

引用 余生少年 在 2023/2/17 9:38:34 发言【内容省略】

谢谢老哥!
23-02-17 09:42
ABB的玩意吧;
另一个办法,使用DPRD_DAT读取机器人的插槽数据,当读取出错就代表断网,但这样没有DeviceStates来的方便
23-02-17 11:40

引用 339402782 在 2023/2/17 11:40:52 发言【内容省略】

好的,谢谢