登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:安防监控用交换机与普通交换机有什么区别?

点击:764 回复:7

附件 IMG_20230216_165711.jpg
附件 IMG_20230216_165734.jpg
附件 IMG_20230216_175810.jpg
用在200 smart与1000v3的触摸屏通讯上,跟普通的非网管型交换机有什么区别?能使用吗?谢谢各位大神
23-02-17 08:38
应该能用
23-02-17 09:31
工业交换机一般都是铁壳、双电源设计,有报警触点输出等功能。家用不会有的。现场环境不差选家用的就好
23-02-17 12:06
安全继电器,开关等与普通的有啥区别?
23-02-17 12:17
专用交换器,小心哦,现在很多摄像头都没有电源线了,网线供电,不知道你这款是不是。
23-02-17 16:30

引用 hs82463789 在 2023/2/17 16:30:11 发言【内容省略】

你说的是POE交换机吧,一般盒子上都会标明的。这个没有
23-02-17 18:19
反正大多数都是用普通家用交换机代替工业交换机,好几年了,也没发现有什么不妥
23-02-18 14:34

引用 15900475403 在 2023/2/18 14:34:45 发言【内容省略】

确实,现场发现有这么用的。
23-02-18 14:58